1、檢查外殼和其他外殼,防止工具或碎片殘留; 2、渦流空氣泵和空氣管道應由軟管(柔性材料,無燃燒)連接,長度不小于200mm,管道的直徑應與渦流的入口和出口尺寸相同。 3、為了保證軟管在系統運行中不出現變形,安裝時應適當緊固。對于安裝在渦流空氣泵吸入端的帆布軟管,可以安裝得稍微緊一些,以便在渦流空氣泵運行時防止吸入,并減小帆布軟管的橫截面尺寸;確保主軸的水平位置,并在電機軸上測量主軸的頂部尺寸。耦合同心度和耦合兩端的非平行度。兩軸的不平行度為0.05mm,兩個軸的尺寸為0.05毫米。 4、旋渦氣泵的鋼支架必須固定在混凝土基礎上,在鋼支架與渦旋氣泵基礎之間必須加上橡膠減振墊。所有渦旋式空氣泵和馬達部件安裝在整個鋼支撐件上,鋼地板框架安裝在基礎頂部的阻尼墊上,優選地用多孔橡膠板安裝; 5、渦流式空氣泵的出口直徑只能變大,不能變小。最后,空氣出口應該裝有防蟲網,當空氣向上傾斜時,應該裝上風帽和雨帽; 6、安裝后,撥打應答器檢查是否太緊或與固定裝置相撞。發現不規則現象必須加以糾正。 二、我們應該注意以下幾點:1、在渦流泵啟動前,應關閉風機的進口調節閥,防止誤操作和負載啟動。 2、檢查套筒軸承的潤滑油位是否正常,冷卻水管是否供水,聯軸器是否完好,維修孔門是否關閉。 3、注意啟動時間和無負載電流是否正常。 4、電流表顯示,節氣門開度在恢復到空載電流后可以調整到適當?shù)奈恢谩?/p> 三、注意渦流泵運行試驗:為了防止電機因過載而燒壞,在開始試運行時,必須無負載(關閉進口管中的閘門或調節門)地進行渦流泵。如果狀態良好,則逐步打開煙道或調整門以便在正常工作狀態下進行滿負荷(總壓和流量)連續運行試驗。新安裝不少于2小時,修理和安裝不少于半小時。渦流空氣泵的功率選擇是指在一定的工作條件下,隨著機械損耗的增加,自冷空氣盤的功耗和適當?shù)拇鎯θ萘?。在這種情況下,當空氣閥完全打開時,它不是渦流式空氣泵的動力。因此,使用時,風閥不能完全打開(管路阻力除外),工作時應嚴格控制電流,不能超過電機的額定值,否則會損壞電機。 四、高壓渦流空氣泵的日常維護:為了保證渦流空氣泵的正常運行,性能滿足要求,有必要加強渦流空氣泵的維護。 1、定期清除旋流泵內的灰塵和污垢,特別是葉片,并根據具體情況防止腐蝕。2、軸承箱潤滑油,在機器維護期間除更換外,通常六個月,右轉一次。 3、檢查軸承運行溫度是否正常,軸承溫度應小于40℃。 4、當渦流泵啟動、停止和運行時,如果發現任何異常情況,應立即進行大修。5、為了確保人身安全,渦流泵停機時必須進行維護。
地 址:無錫市惠山區洛社鎮
聯系人:王經理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com